AleksSay
28.11.2012, 0:39
Уважаемые специалисты, имеется такая проблема: есть охлаждаемая камера для хранения лука. Влажность должна быть 70-80%, но сейчас вложность подскочила до 90%. Стал вопрос как-то снижать. Наружным воздухом не получится - воздух +7, Т кипения в испарителях около -10С _ вроде и многовато, но влагоудаление не достаточное. Появилась такая идея - взять сплит систему и загнать точку кипения как можно ниже. Поместить в камеру и наружный и внутренний блок, тем самым теплопритока почти не будет, но появится доп. влагоудаление.
Вопрос только в том, как загнать сплит систему в ненормальный режим работы и ещё и оттайу периодически делать. Может есть готовые контролеры-полуфабрикаты, которые достаточно обвешать нужными датчиками и сконфигурировать?
если поставить оконник целиком в помещение он будет осушать и разогревать воздух. Сплит или мобильник в режиме осушения, намораживает лед на испарителе, потом оттаивает его.
Цитата(AleksSay @ 28.11.2012, 1:39)

Влажность должна быть 70-80%, но сейчас вложность подскочила до 90%.
А сколько влаги надо удалять? В час, или в сутки, например..
Штатный бытовой осушитель удаляет 16 л влаги в сутки.
Михаил
AleksSay
28.11.2012, 12:02
Речи идёт об осушении около 200л/сутки. Есть предложение на осушитель 400л/сутки при т=15С и вл. 85%., 9кВт потребл. мощн., но стоит он 19000$ - как то дороговато, а по сути тот же кондиционер у которого конденсатор и испаритель находятся один за другим.
Вот и возникла идея сэкономить - приобрести мощный кондиционер и тюнинговать его. Вопрос реально ли это, и как это осуществить.
Даже ничего делать не надо. Просто оба блока в одно помещение.
Сплит даже за неделю 200 литров не выдаст.
Удельная теплота конденсации условно 2260кДж/кг то есть в сутки 452000 кДж.
То есть примерно 5кВт по холоду.
Так что с 10кВт сплита 200л натечет запросто даже в штатном режиме.
v-david
28.11.2012, 17:43
это вряд ли... лук и пр. не хранят при температурах, на которые рассчитана работа сплитов (я не говорю, что сплит не будет работать, будет, сам так делал). В данном случае (+5С/90%) на входе точка росы где-то на уровне 3С, а сплит штатно (+27С/40%) стартует с около 13С, разница есть.... соответственно и течь будет меньше, да и если "загнать" кипение ниже, мощность упадет, короче можно, но надо прикинуть расчет. Ну и потом, сейчас такие сплиты пошли, что ничего там особо не изменишь. Стоит у мицубиси, например, электронный ТРВ во внешнем блоке, управляется по температуре от внутреннго, а соединен с ним 2 проводами 220... мультиплексор, приехали кулибины.
может проще загонять туда осушенный воздух?
AleksSay
30.11.2012, 22:01
Подскажите пожалуйста, а как можно просчитать колличство влаги, осаждаемой на испарителе. Какие данные для этого нужны? Насколько я понимаю Т кипения, влажность воздуха, Т воздуха, кол-во воздуха проходящего через испаритель, площадь испарителя. Как это всё связать? Ну, и наверно, диаграмма молье? Приведите пример пож. как ею пользоваться?
Заранее спасибо.
v-david
30.11.2012, 22:16
элементарно. Для этого потребуется знать температуру и влажность входящего воздуха, температуру воздуха на выходе, температуру кипения и мощность установки. Дальше все просто, одна часть воздуха охладилась до Т=Ткипения+некая дельта, зависящая от конструктива, ну где-то 3-5С. Вторая часть - пролетела мимо. Поскольку температура на выходе известна, легко можно определить соотношение этих частей, а следовательно и тот объем воздуха, который Вы охладили. Ну а дальше совсем не трудно. Т.к. мощность (холодопроизводительность) известна легко определить, задаваясь влажностью примерно 95%, распределение мощности на охлаждение воздуха и на конденсат. Ну а уж отсюда само собой выйдет количество конденсата.
AleksSay
1.12.2012, 13:53
Цитата(v-david @ 30.11.2012, 22:16)

легко определить, задаваясь влажностью примерно 95%, распределение мощности на охлаждение воздуха и на конденсат. Ну а уж отсюда само собой выйдет количество конденсата.
А как определить распределение мощности?
элементарно, Ватсон! У Вас есть исходные температура и влажность, есть и выходные (Ткип+дельта и влажность 95%). Определяете по выходным параметрам абсолютное влагосодержание, находите разницу между входным абсолютным и выходным - это конденсат. Знаете удельную теплоту парообразования, знаете сколько конденсата, какие проблемы? Я там примерчик накидал для Вас, дабы больше не мучить, не все бесспорно, но попробуйте. Для начала думаю сойдет
AleksSay
2.12.2012, 17:40
Большое спасибо за таблицу.
Получается, если у меня Т возд в камере +1, влажность 90%, Т кипения -11, объём прокачиваемого воздуха через испаритель 27800 м.куб в час, то конденсата получается примерно 61л в час. Правильно?
Неправильно. При Т кипения -11 испаритель покроется снегом и не сможет пропускать 27800 м.куб в час
Т-ра в камере +7С. Кондиционер несможет работать.
AleksSay
2.12.2012, 18:50
Хм.... Но по факту работает, правда каждые 4 часа оттайка вклюается и вся снеговая шуба оттаиваит и сливается в дренаж.
и что тогда считать? берем ведро и меряем... практика - критерий истины.
Стесняюсь спросить...
А Вы схему прохождения воздуха в фреоновом осушителе видели? Никто не задумывался, почему так?
AleksSay
3.12.2012, 16:23
Честно говоря, не видел.